Непрочитанное сообщение lsa413 » 28 авг 2017 19:31

Кстати созрел такой вопрос, читал ваше мнение, что удлинитель потока это не лучшая идея. Но не до конца понял почему? По идее, он эмулирует диагональное подключение. И если от него эффект не большой (а у меня именно так), то не получится ли так, что и диагональ не даст нужного эффекта?

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Диагональная схема подключения биметалического радиатора.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 29 авг 2017 22:19

Сегодня приходил монтажник с фирмы
фирма - это показатель качества ? это просто офис , молодая секретарша, и старый-пузатый рвач-начальник. http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?f=8&t=47
фирма гонит конвейер : самые легкие решения-схемы и не занимается трудным эксклюзивом !
вызови еще десяток фирм - попробуй запрячь их делать :
в узкий проем : http://www.santexsvar.ru/index.html#uzkii_proem или еще круче : http://www.santexsvar.ru/vysokie-radiatory-silver.html
на фотках очень нестандартные схемы и никаких удлинителей - и отзыв неслабый !
а потом переспроси - СЛАБО ??? фирме не по силам ???

вся философия фирмовых бракоделов : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?f=8&t=48
Упорно настаивал, что нужно ставить удлинитель потока (который у меня уже был), причем не вверх, а вниз, хотя у меня подача снизу. Но он в это долго не мог поверить и мои заверения его не убеждали. В итоге сказал, ну тогда ничего не поможет.
это самое легкое решение - делается очень быстро и такое же неэффективное.
а всякие диагонали, перехлесты - ему точно не по силам ! сам в этом по-чесному признался.

если он такой спец-сантехник - зачем ему работать на чужой карман ??? начальнику отдавать часть зарплаты ?
2. Сказал, что диагональное подключение - это ерунда, разницы никакой с нижним или верхним. Ну тут даже не знаю, как это комментировать.
просто логика (без сантехнических познаний) - разница есть всегда ! иначе на авто должно быть 5 скоростей назад и задом также легко ехать по городу 60-80 км/час как и вперед.
3. Что нужно ставить кран на перемычку, в этом конечно есть смысл,
какой смысл ???
смысл от меня : стоит 10 секций + перемычка (типа 11 секция : так как каждая секция и перемычка все подключены параллельно).
сколько протекает воды через перемычку ? - 9% ?

добавь тогда 11 секцию в батарею ! жарче станет на нижней подаче ??? может радиатор станет более горячий ???
дополнительная секция за счет оребренной поверхности должна ведь дать больше тепла - чем голая труба перемычки.
4. Ну и прошелся по чугуну, сказал, что он греет хуже.
по ваттам - да меньше выдает тепла ! так надо гоняться не за максимальной теплоотдачи с одной секции - а за комфортным теплообменом :
чугун - отопление излучением, а биметалл - конвекция : разгон пыли по комнате и концентрация температуры под потолком.
хочется максимум тепла за счет уменьшение габаритов радиатора - тогда электроспираль длиной 1-1.5 и мощностью 2 кВт.
явно : габариты меньше одной секции , а мощность больше !
а то что счетчик мотает, сухой воздух, и запах переженной пыли - это все фигня ! главное с каждого сантиметра - больше теплоотдача !
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Диагональная схема подключения биметалического радиатора.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 29 авг 2017 22:28

Перечитал тут еще раз про диагональное подключение, многие пишут, что оно тоже не всегда работает адекватно и очень уязвимо к завоздушиванию.

завоздушивание первые 2-3 дня после запуска отопления.
любые радиаторы на последних этажах (старые чугуняки без воздухоотводиков, конвекторы) - должны также постоянно завоздушиваться ! такое просходит ??? в течении отопительного сезона ???

диагональ бывает 2 видов : для нижней и для верхней подачи - и они абсолютно разные и не взаимозаменяемые ! в эту особенность мало кто догоняет.
и соответственно неправильная диагональ на другую подачу - не работает !!!
И что-то такое уже из физики, мол внизу на выходе вода холодная и типа горячая туда плохо проходит, в итоге, та же проблема, при которой часть радиаторных секций не прогреваются.
физика такая : все напольные котлы в частных домах (даже на естественной циркуляции - без насоса) : в котел прохладная обратка заходит снизу , а горячая подача из котла выходит сверху.
наоборот : ни один производитель котлов и ни один монтажник не делает - может все по физике плохо соображают ?

аналогично на авто : в радиатор охлаждения из цилиндров охлажд.жидк поступает сверху , а холодная обратно в цилиндры заливается снизу.

резюме : независимо от направления движения теплоносителя по стоякам - горячая вода всегда заливается в верх радиатора, а охлажденная выливается снизу батареи
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Диагональная схема подключения биметалического радиатора.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 29 авг 2017 22:33

Кстати созрел такой вопрос, читал ваше мнение, что удлинитель потока это не лучшая идея. Но не до конца понял почему? По идее, он эмулирует диагональное подключение. И если от него эффект не большой (а у меня именно так), то не получится ли так, что и диагональ не даст нужного эффекта?
как раз эмуляция : ошибочной диагонали на неправильную подачу ! очень низкая эффективность !

необходимо четко понимать 2 разновидности диагонали и применять одну из них в зависимости от направления подачи.

диагональ для нижней подачи : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?f=5&t=13
и для обычной - верхней : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?f=6&t=20
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Диагональная схема подключения биметалического радиатора.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 29 авг 2017 22:41

ссылки по теме :

эффективные схемы подключения радиаторов : http://www.santexsvar.ru/kak-pravilno-s ... lenie.html
проблемная нижняя подача : http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn ... greet.html
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Вход воды в радиатор снизу или сверху

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 14 мар 2019 15:27

Для наилучшего отопления по теплоотдаче - сверху.
А если ошиблись? И биметаллический радиатор подключен на нижнюю подачу?
Как поменять движение воды внутри батареи?
Перевернуть циркуляцию отопления можно через перекрещенные трубы возле радиатора.
Схема перехлест
Схема перехлест
Сварочные работы
Сварочные работы
Вход в батарею сверху
Вход в батарею сверху
Радиатор был подключен на обычную схему - на прямых трубах
Обои - так жалко
Обои - так жалко
Спаситель гипс
Спаситель гипс
Лист ГВЛ прекрасно спасает обои от агрессивного сварщика и никакого полипропилена - все аргументы против пластиковых труб.