Помогите согреться! холодно в квартире - отопление не греет.

Советы, консультации по схемам монтажа отопления, обвязки радиаторов.
Тонкости и нюансы замены труб.
santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Стояк отопления холодный - радиатор не греет

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 14 май 2018 07:09

Как сделать радиатор горячим , поднять температуру в комнате - если радиатор подключен на еле теплый стояк обратки ?
переподключить на более горячий стояк ! http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=27#p27

актуально для нижних этажей многоэтажек : где система отопления "П-образные стояки" одна ветвь восходящая идет от подвала до последнего этажа, там разворачивается и нисходящий стояк обратки опускается опять в подвал.
как это все выглядит на самом верхнем этаже : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=2#p2
то есть по сути : радиаторы на 1 этаже уже 20 по ходу теплоносителя (в 10-этажке) - а его можно подключить 1-2 : на самый горячий теплоноситель.
стояк подачи.jpg
сантехсварка.jpg
2 радиатора параллельно.jpg
аналогичная параллельная схема : 2 радиатора на стояк http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=5#p5
другие эффективные методы отопления в квартирах : http://www.santexsvar.ru/kak-pravilno-s ... lenie.html
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Помогите согреться! холодно в квартире - отопление не греет.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 06 янв 2020 18:27

Радиатор на нижней подаче: греют только первые 2 секции.

2 этаж в 9-этажном панельном доме, комнаты рядом с общей межкомнатной перегородкой. По сути: батареи висят на одном П-образном стояке (разворот петлей на последнем этаже).
И один из радиаторов попадает на нижнюю подачу.

Почему клиенты мерзнут, а неправильную циркуляцию внутри радиатора - определить не могут?
В блондинистую логику просто не укладывается этот парадокс - там все четко: стояк потрогали - горячий, значит и радиатор не холодный.
и проверили ладошкой радиатор поверху - все верно ! Блонди - никогда не ошибаются !

7.jpg
8.jpg

А теперь насколько дилетантские умозаключения и диагноз отличаются от профи:
1. Диагностировать тактильно необходимо не только поверху, но и понизу: радиатору надо поклониться. Но в поле сейчас никто не работают, в церкви поклоны не бьют, да и не царское это дело - наклоняться к какой то железке.
2. Диагностировать надо не снаружи - лицевые поверхности, а внутренние горизонтальные трубы: пальчики заводим в верхние конвективные щели и под низ радиатора - начинаем ощупывать нижнюю горизонтальную трубу. И сравнивать температуру в 4 углах батареи - разницу.

Кто-то скажет: тепловизор нужен - а у меня такого нет!
Тепловизор нужен для быстроты и красивой визуализации, а я 8 лет (до покупки Testo-868) спокойно тактильно по-колхозному определял - но необходимо включать аналитические извилины : http://www.santexsvar.ru/otoplenie_podacha_obratka.php

Еще один дилетантский прикол (надо же такое придумать?): сварщик всю зиму сидит без зарплаты - работает только летом, ведь батареи зимой - не меняют !
На самом деле: замена радиаторов зимой - самая надежная! Сразу проверяешь этих бракоделов на протечки и необходимый теплообмен : http://www.santexsvar.ru/zamena-radiatorov-zimoj.php

9.jpg
10.jpg

В данном случае: лучше подключать радиаторы на парную, параллельную сцепку на более горячий. Тогда прохладная обратка проходит транзитом - зачем нам холодный теплоноситель ? Или кто-то мечтает на холодной воде согреться? В результате: оба радиаторы встают на верхний розлив и на максимальную температуру - максимум теплоотдачи.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 11 гостей