kot488 писал(а):
1. Поставили мне лет 5 назад сантехники из жека батареи
везде греют норма кроме одной комнаты.
2. В комнате батарея состоит из 8 секций греют только первые 3, остальные холодные.
3. Воздух спускал не помогает. на общем коридоре батареи гарачие,
и судя по их температуре идет с низу в верх вода.
1. холодная батарея в одной комнате - все 5 лет была такая? или только в этом году такая стала?
возможно несколько причин :
наиболее вероятная : в этом году уменьшилась циркуляция по 1 стояку : кто то из соседей поставил
3 кран на байпас,
или биметалл на нижнюю подачу.
наименее : батарея засорилась.
у вас биметалл или алюминий? тип радиатора легко определить по
диаметру вертикального канала. у биметалла они всегда
тоньше, чем у алюминия.
2. 3 горячие секции из 8 - это симптом нижней подачи : горячий теплоноситель заливается в низ радиатора, а охлажденный сливается сверху.
циркуляция внутри отопительного прибора СНИЗУ-ВВЕРХ.
http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn ... greet.html
Рекомендация : что делать - для решения проблемы непрогрева радиатора:
Необходимо поменять эти потоки : через схему
перехлест (перекрещивание подводок к радиатору) или диагональ :
http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... няя_подача
Можно попробовать поставить
удлинитель потока (методика явно неправильная - но частично разгоняет теплоотдачу) зато мелкой кровью : дешево и быстро !
http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn ... #udlinitel
Еще вариация - без сброса стояков (легко делать без ЖЭКа - зимой) : заменить холодные радиаторы на
современный чугун (очень слабо реагирует на направление подачи - греет почти одинаково).
3. в общем коридоре /это на лестничной площадке?/ может быть стоит другой тип радиатора:
- алюминий,
чугун,
конвектор.
возможно вы ошибаетесь в подаче : на самом деле в коридоре обычная - верхняя.
хотя и биметалл на нижней подаче при очень хорошей циркуляции - прекрасно греет.