Подключение 2 радиаторов на стояк : диагональная схема при нижней подаче.
Подключение 2 радиаторов на стояк : диагональная схема при нижней подаче.
Добрый день Игорь!С просьбой к вам из столицы нашей родины,с упоением читаю ваш форум а также ваши комменты на др.ресурсах,почерпнул для себя много нового и полезного за что Вам огромное спасибо.Пришло время ремонта и замены стальных конвекторов конечно на биметалл(спасибо слесарю УК ).Подача снизу вверх,однотрубная система,окно эркер ,раньше стоял конвектор почти во все окно -сейчас думаю две батареи по 6 секцийУуже и удлинитель потока советовали,но сделать хочется один раз и надолго принято решение сделать это ПРАВИЛЬНО!!!Отсюда вопрос по собственно грамотному подключению:
Схемку подглядел у вас,но сомнения терзают а учитывая большое количество местных саунтехников Джамшутов нужно наверняка понимать как ,что и куда.
Схемку подглядел у вас,но сомнения терзают а учитывая большое количество местных саунтехников Джамшутов нужно наверняка понимать как ,что и куда.
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Схемы подключения радиаторов отопления.
Привет.
ко 2 изображению - необходимо еще фото в соседней комнате : куда уходят нижние трубы.
у вас - схема верная только для нижней подачи.
мои ссылки на то же самое :
1. отопление эркера. и более крупно : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... edovatelno
2. угловая комната.
самое важное : 2 трубы между радиаторами, третья снизу.
получается 2 отдельных радиатора - чисто гидравлически как единное целое : нижний , верхний коллектор связаны между собой
еще 2 схемы дополнительно : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=153#p153
возможно ссылки встают не особо точно : может необходимо просматривать верх-вниз 2-3 сообщения
площадь комнаты какая ?сейчас думаю две батареи по 6 секций
ко 2 изображению - необходимо еще фото в соседней комнате : куда уходят нижние трубы.
полная уверенность ? как проверял ?Подача снизу вверх,
у вас - схема верная только для нижней подачи.
мои ссылки на то же самое :
1. отопление эркера. и более крупно : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... edovatelno
2. угловая комната.
самое важное : 2 трубы между радиаторами, третья снизу.
получается 2 отдельных радиатора - чисто гидравлически как единное целое : нижний , верхний коллектор связаны между собой
еще 2 схемы дополнительно : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=153#p153
возможно ссылки встают не особо точно : может необходимо просматривать верх-вниз 2-3 сообщения
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Схема подключения параллельная - последовательная.
2 радиатора последовательно на диагональ - правда на 2-трубке (не обращать внимание на точки подключения горизонтальных труб к стоякам) : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=30#p30
можно и параллельно подключить 2 радиатора , когда стояк сбоку от них .
ссылка не совсем верная (так как это последний этаж) : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... parallelno перекрещивание труб возле стояка - такое же как и на обычном одиночном перехлесте : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=25#p25
желтая стрелка - перемычка
в обоих случаях требуется пространственное воображение : немного вообразить переделку возле вертикальных стояков на типа : 1-трубка с нижней подачей.
можно и параллельно подключить 2 радиатора , когда стояк сбоку от них .
ссылка не совсем верная (так как это последний этаж) : http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... parallelno перекрещивание труб возле стояка - такое же как и на обычном одиночном перехлесте : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=25#p25
желтая стрелка - перемычка
в обоих случаях требуется пространственное воображение : немного вообразить переделку возле вертикальных стояков на типа : 1-трубка с нижней подачей.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Re: Подключение 2 радиаторов на стояк : диагональная схема при нижней подаче.
Игорь это кухня,площадь 14кв.м угловая квартирка,на 2фото нижняя труба с краном это приходит от соседей снизу,с верхним краном уходит к соседям наверх,за этими трубами проходит тразит наверх.По поводу подачи-так сказали в УК и два сантехника,розлив нижний,подача снизу.На ваших фото где эркер подача сверху?
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Подключение 2 радиаторов на стояк : диагональная схема при нижней подаче.
жековским верить вообще низ-зя !По поводу подачи-так сказали в УК и два сантехника,розлив нижний,подача снизу.
вообщем : необходимо идти и знакомится с соседями на верхний-нижний этаж : у них тактильно определять температуру по стоякам.
методика определения направления подачи : http://www.santexsvar.ru/otoplenie_podacha_obratka.html
или здесь : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=1258#p1258
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Re: Подключение 2 радиаторов на стояк : диагональная схема при нижней подаче.
Понял,завтра займусь,а вообще это дом серии П44Т,незнаю строят у вас такие или нет.
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Перемена направления подачи воды.
я вообще в сериях не разбираюсь.
есть еще человеческий фактор : монтажники застройщика перепутали в подвале местами подачу и обратку.
есть еще жэковские хитрые : соседи в прошлом или позапрошлом году поставили биметалл на нижнюю подачу, зимой замерзали - стали звонить в мэрию плакаться.
и жэковские в подвале быстро решили этот вопрос - так проще менять направление подачи, чем переваривать схему полностью в квартире.
причем мне это рассказали сами жэк - типа они по звонкам этих замерзающих через мэрию - делают в разных подъездах через год-два.
возможно до Москвы такая практика еще не дошла ....
есть еще человеческий фактор : монтажники застройщика перепутали в подвале местами подачу и обратку.
есть еще жэковские хитрые : соседи в прошлом или позапрошлом году поставили биметалл на нижнюю подачу, зимой замерзали - стали звонить в мэрию плакаться.
и жэковские в подвале быстро решили этот вопрос - так проще менять направление подачи, чем переваривать схему полностью в квартире.
причем мне это рассказали сами жэк - типа они по звонкам этих замерзающих через мэрию - делают в разных подъездах через год-два.
возможно до Москвы такая практика еще не дошла ....
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Транзитный стояк более горячий.
ключевой момент : транзитная проходная труба всегда горячей при циркуляции снизу-вверх (на промежуточных этажах : на 3-4 ниже верхнего), чем стояк с прицепленными батареями.на 2фото нижняя труба с краном это приходит от соседей снизу,с верхним краном уходит к соседям наверх,
за этими трубами проходит транзит наверх.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Сантехнические форумы - отопление.
правда с других ресурсов меня часто выкидывают тупые модераторы.с упоением читаю ваш форум а также ваши комменты на др.ресурсах,почерпнул для себя много нового и полезного за что Вам огромное спасибо.
техник-сан с мастерсити : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=126#p126
с хомяка : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=1388#p1388
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 12 гостей