Перемычка байпас на радиаторе отопления
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Перемычка байпас на радиаторе отопления
все разновидности : бракованные, косячные байпасы - это отдельная тема!
1. по длине :
ни в каких нормативных документах не регламентируется длина перемычки :
байпас может быть очень маленький - буквально 6-7 см.
монтаж отопления на Горском жилмассиве и установка 2 радиатора на стояк с нижней подачей.
но самый длинный байпас - перемычка получается на схеме : "Вертикалка" - в узкий проем.
Очень многих посещают идеи - поставить кран на байпас, закрыть перемычку : http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn ... na_baipass
1. по длине :
ни в каких нормативных документах не регламентируется длина перемычки :
байпас может быть очень маленький - буквально 6-7 см.
монтаж отопления на Горском жилмассиве и установка 2 радиатора на стояк с нижней подачей.
но самый длинный байпас - перемычка получается на схеме : "Вертикалка" - в узкий проем.
Очень многих посещают идеи - поставить кран на байпас, закрыть перемычку : http://www.santexsvar.ru/batarei-holodn ... na_baipass
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Наклонный байпас на оси стояка.
Маленькая перемычка между стояков - для экономии пространства, иначе столько секций батареи не влезли бы.
Радиатор Ogint - подача по стояку: СНИЗУ-ВВЕРХ.
Радиатор Ogint - подача по стояку: СНИЗУ-ВВЕРХ.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Перемычка - байпас вынесен за стояк.
Чугунная батарея КОННЕР Модерн - монтаж отопления на сварке : на Галущука 4.
верхние щели крупно :
между радиатором и отсекающем краном стоит полнопроходная клиновая задвижка - для регулирования температуры.
отзыв :
Москвичи не просто копченого не любят, они меня готовы живьем, без соли и приправы скушать, лишь бы больше никогда не слышать режущее их нежный гламурный слух ник "Сантехсвар", но нам не привыкать быть для столичных сантехников костью в горле, все равно подавятся, проглотить не смогут Laughing
Сейчас почему-то у всех кроме нас обострение любви к чугуняке, весна так действует что ли??? У чугуна очень много преимуществ, но есть один минус, который больше всего ощущают именно монтажники отопления-и это его вес!!!
Очень часто люди думают, что наша схема "нестандарт" делается лишь для того, чтобы больше заработать денег: Но!!! мы всегда говорим, что ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО и право выбора остается за заказчиком, мы все обсуждаем и предлагаем схемы подключения и их стоимость находясь на берегу и лишь получив окончательное "хочу так" от заказчика, отправляемся в замечательный мир сварочных работ, наслаждаться музыкой болгарки и ароматами газосварки
Действительно, как Вы правильно заметили, нестандартные схемы , хоть и выглядят немного инопланетно, но все это делается:
во первых чтобы лучше грело, во-вторых чтобы выиграть пространство, в-третьих, чтобы была возможность снять и повесить радиатор самостоятельно, ну и само собой, чтобы вместить побольше секций, туда, куда как кажется вначале невозможно столько впихнуть!
верхние щели крупно :
между радиатором и отсекающем краном стоит полнопроходная клиновая задвижка - для регулирования температуры.
отзыв :
А мы любим когда "многобукафф"- спасибо громаднейшее!!! очень-очень приятно!!!Всем привет. Хочу немного рассказать о своём заказе, выполненном Игорем и Анной в моей квартире, (фото-в предыдущем посте), а также проведу небольшой ликбез для блондинок о преимуществе нестандартного подключения «от Сантехсвара» по сравнению с классическим подключением, поскольку являюсь счастливым обладателем обоих вариантов.
Ну вот. Когда настало время замены радиаторов (2 штук), я, разумеется, начал изучать интернеты. Долго ли, коротко ли, но нашёл здесь, на сибмаме, этого уникального человека. Вернее, пару, но об этом будет ниже. Дык вот, изучив эго творчество, посмотрев фото, я решил обратиться к Сантехвару. Творческая натура и нежелание быть «как все» не позволила мне обратиться к кому-нибудь ещё.
Несколько слов о Сантехсваре. Кто же этот загадочный герой, столь ненавистный москвичами? Неужели он так страшен? На самом деле Сантехвар – очень приятная пара, Игорь и Аня, работающие только вместе. Игорь – сварщик-виртуоз, готовый выполнить любой ваш каприз. Работает с любым материалом, с любыми типами радиаторов, всё объяснит, расскажет, посоветует.. Но! При этом никогда не настаивает на своём мнении, последнее слово всегда за заказчиком. Анна – выше всяких похвал, боевая подруга-пулемётчица, может заменить десяток современных мужиков. Если Игорь только варит и пилит болгаркой, то Аня делает всё остальное – крутит гайки, мотает паклю, гнёт трубы, и при этом всегда знает, где что лежит. Уникальная девушка. Никогда таких не встречал.
Ладно, что-то я отвлёкся. Какой тип радиаторов я выбрал? Разумеется, чугун. О преимуществах чугуна говорилось неоднократно, так что останавливаться на этом не буду. Скажу, как и обещал, о преимуществе нестандартного подключения радиаторов. Первое – это возможность установить радиатор максимально близко к стояку, что полезно для узких проёмов и позволяет установить больше секций (по сравнению с классическим). Впрочем, об этом в этой теме уже говорилось. А вот ещё одно неочевидное преимущество – лёгкость снятия/монтажа радиатора. Если в классическом варианте установить радиатор зачастую можно только вдвоём, изрядно попотев, то в нестандарте «от Сантехсвара» достаточно пары нежных женских рук. (Одинокие блондинки, мотайте на ус! Ой! У вас же нет усов…Ну, то есть не у всех…Тогда на бровь! Блин, у некоторых бровей тоже нет…Тогда просто запоминайте!)
Что ещё сказать? Ах да! Стоимость, как и у многих, оказалась ниже заранее оговоренной, даже несмотря на то, что чугун подорожал (было 550 за секцию, стало 705).
Ну вот, пожалуй, и всё. Много ещё хотелось бы написать, но и так уже, как говорится, «многабукафф». Желаю всем, кто хочет качественной замены радиаторов и при этом не ограничивать полёт своей фантазии, смело обращаться к Игорю и Анне. А Игорю и Анне хочу пожелать новых творческих успехов!!!
Москвичи не просто копченого не любят, они меня готовы живьем, без соли и приправы скушать, лишь бы больше никогда не слышать режущее их нежный гламурный слух ник "Сантехсвар", но нам не привыкать быть для столичных сантехников костью в горле, все равно подавятся, проглотить не смогут Laughing
Сейчас почему-то у всех кроме нас обострение любви к чугуняке, весна так действует что ли??? У чугуна очень много преимуществ, но есть один минус, который больше всего ощущают именно монтажники отопления-и это его вес!!!
Очень часто люди думают, что наша схема "нестандарт" делается лишь для того, чтобы больше заработать денег: Но!!! мы всегда говорим, что ПОСЛЕДНЕЕ СЛОВО и право выбора остается за заказчиком, мы все обсуждаем и предлагаем схемы подключения и их стоимость находясь на берегу и лишь получив окончательное "хочу так" от заказчика, отправляемся в замечательный мир сварочных работ, наслаждаться музыкой болгарки и ароматами газосварки
Действительно, как Вы правильно заметили, нестандартные схемы , хоть и выглядят немного инопланетно, но все это делается:
во первых чтобы лучше грело, во-вторых чтобы выиграть пространство, в-третьих, чтобы была возможность снять и повесить радиатор самостоятельно, ну и само собой, чтобы вместить побольше секций, туда, куда как кажется вначале невозможно столько впихнуть!
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Перемычка - байпас : между стояками.
минимальная перемычка находится между стояками.
монтаж чугунной батареи КОННЕР на сварке - на стальные стояки.
верхние щели и промежутки между секциями :
монтаж чугунной батареи КОННЕР на сварке - на стальные стояки.
верхние щели и промежутки между секциями :
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Re: Перемычка - байпас.
перемычка между стояками не влезала - поставили маленькую Г-образную.
монтаж радиатора отопления на ул. Титова.
нижняя подача по стояку отопления http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... няя_подача
- схема "Перехлест"
монтаж радиатора отопления на ул. Титова.
нижняя подача по стояку отопления http://www.santexsvar.ru/blog/index.php ... няя_подача
- схема "Перехлест"
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Перемычка - байпас : неформат
С-образная перемычка с разворотом в другую плоскость + 2 угловых крана.
Китайский чугунный радиатор KONNER Modern установлен максимально близко к стояку в угловой квартире.
Китайский чугунный радиатор KONNER Modern установлен максимально близко к стояку в угловой квартире.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Анекдоты сантехников - очень умные клиенты
Перемычка - кража тепла у соседа :
это как так можно все наизнанку вывернуть ?
вообще-то все наоборот :
+ дети случайно закроют кранчики , или гости по пьянке.
в новосибе я бы ляпнул : логика блондинки . (без обид ?)если мне эту перемычку монтажник впендюрит (а мне она как бы и не нужна), то если сосед прознает, начнется п...ж на весь подьезд!
Или попросить, чтобы на этой перемычке доп.вентиль был - закрыл (а при желании и опечатал). И как со старыми радиаторами.
Все тепло через мою хату - радиатор - и далее (насквозь) идет.
Соседи, комиссия, с проверкой завалят - криминала нет.
это как так можно все наизнанку вывернуть ?
вообще-то все наоборот :
- 1. кран на перемычке - это конкретно косяк!
2. отсутствие перемычки при наличии кранов перед радиатором - аналогично косяк!
+ дети случайно закроют кранчики , или гости по пьянке.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Анекдот : цинк на радиаторе отопления.
выделение вредных металлов с горячих батарей отопления :
на свои стояки водоснабжения в ванне посмотрите - какой там слой цинка .
а вообще цианиды (хим. соединения цинка) - это такая мощная группа ядов ! - и на стояках водоснабжения - с обеих сторон трубы.
интересно : а какая температура нужна - чтобы цинк газообразно выделялся в атмосферу квартиры ? или он настолько легкоплавкий ?
кто так сильно озабочен экологией - тот уже давно из города сбежал, в тайгу переехал на : чистый воздух , натуральное питание без ГМО, вода без химводоочистки ...
или в городе всегда ходит только в противогазе - вредных веществ в атмосфере значительно больше от выхлопов авто , чем от страшилок-сказок про радиаторы
да и почти все краны ШК и терморегуляторы сейчас - все поверхности покрыты цинком - очень вредным металлом.
на свои стояки водоснабжения в ванне посмотрите - какой там слой цинка .
а вообще цианиды (хим. соединения цинка) - это такая мощная группа ядов ! - и на стояках водоснабжения - с обеих сторон трубы.
интересно : а какая температура нужна - чтобы цинк газообразно выделялся в атмосферу квартиры ? или он настолько легкоплавкий ?
кто так сильно озабочен экологией - тот уже давно из города сбежал, в тайгу переехал на : чистый воздух , натуральное питание без ГМО, вода без химводоочистки ...
или в городе всегда ходит только в противогазе - вредных веществ в атмосфере значительно больше от выхлопов авто , чем от страшилок-сказок про радиаторы
да и почти все краны ШК и терморегуляторы сейчас - все поверхности покрыты цинком - очень вредным металлом.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Перемычка - байпас : нестандарт
высокий радиатор для узких проемов :Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
-
- Сообщения: 1157
- Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
- Контактная информация:
Перемычка на оси стояка
отдельно стоящая перемычка отсутствует - байпас это часть стояка. http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=3177#p3177
его просто некуда поставить при монтаже макси близко к стояку.
его просто некуда поставить при монтаже макси близко к стояку.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм
Кто сейчас на конференции
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 1 гость