Last_samurai писал(а):
И вот, если правильно понял, нарисовал схемку из трех радиаторов, ширинов 96 см. Высотой 35 см.
расстояние от стен по 70 см (примерно) и между батареями. Это правильная схема будет?
схема верная - только не вижу байпаса на правом стояке.
правая часть будет похожа на
отопление эркера.
в несимметричном подключении есть одна заморочка : на какой стояк подключать средний радиатор ?
на какой из двух стояков подключать пару радиаторов ? лучше на более горячий. если это неизвестно - в купленной новостройке не было проживания зимой -
есть хитрая возможность : переподключать по желанию все 3 радиатора на любой стояк (туда - сюда).
трогаешь руками стояки утром , вечером и переподключаешь на более горячий, и хоть каждый день - по 2 раза.
а если слишком жарко - то на более прохладный. и никакие терморегуляторы не нужны на радиаторах.
методика экстремальная
шаманская - только самые
последние конкретные колдуны ее используют :
- обрезаешь стояки возле старых конвекторов (батарей)
через П-образную длинную трубу соединяешь верхние стояки : левый и правый.
аналогично обрезанные концы нижних стояков.
на эту П-образную трассу сажаешь радиаторы отопления.
метаморфоз : участок 2-трубной СО на обычной одно-трубке.
и самое важное : не забыть 4 крана поставить на концах Пэ-образины.
зеленые круги перед вертикальными стояками - это краны.
возникают проблемы :
- байпас уже не поставишь - всегда должен быть подключен хотя бы 1 радиатор.
неравномерный отбор мощности только с одного стояка - сразу 3 радиатора.
краны должны быть открыты или закрыты на одной стороне : с какого стояка берем теплоноситель - туда же и возвращаем.
чтоб не было перетока между стояками.
но по этой методике
"2 - 3 радиатора в соседних комнатах с разных стояков на один" : можно переподключить радиатор с прохладного стояка обратки - на более горячий стояк подачи в другой комнате.
условие :
- стояки в смежных комнатах находятся в дальних углах,
или 3 комнаты выстроены в 1 линию (по одну сторону дома).
стояки разной температуры - требуется хоть как то разогнать тепло в холодной комнате.
до этого решал эту проблему - только когда 2 стояка находятся возле общей смежной стены.
и только 2 радиатора - но можно и
4 параллельно - независимо сделать.
официальный вердикт (диагноз) модератора форумХАУС ЛУКО :
Мож-НА перекидывать радиаторы на другие соседние стояки !
недокументированные возможности /самые сладкие/ : перекрывание кранов в разнобой или закрывание всех 4 одновременно - это возможность хорошо дрессировать слишком активных и буйных соседей !
на полипропилене это выглядит так :
почти так же выглядит - когда вдоль пола (горизонтальная теплотрасса) идет всего одна труба
еще фото радиаторов на балконе в теме "
На балкон - отопление эркера" :
- 4 радиатора установлены по дуге.
биметалл SIRA Gladiator.
на торце капитальной стены.