Идеи - схемы отопления, обвязки радиаторов: еще не воплощенные

Движение воды по стояку отопления снизу-вверх.
возникает проблема : "нижняя подача - биметалл не греет".
santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Ошибка в направлении подачи - замена направления движения воды в батарее.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 22 янв 2017 13:12

если летом заменили старые чугунные батареи на биметалл - а зимой радиаторы не греют :
возникает вопрос как : как поменять направление движение воды в радиаторе ?
как избавиться от нижней подачи в батарее ? вернее-точнее : как избежать слива отработанного , охлажденного теплоносителя из верха радиатора ?
эти схемы мною не сделаны, а скачаны с форума мастерсити (переименован в мастерГРАД) и Дрома :
1. замена направления движения в радиаторе : с боковой односторонней схемы на нижнее подключение НИЗ НИЗ.
нижнее подключение батареи.png
как поменять направление движение воды в радиаторе.jpeg
замена направления движения воды в радиаторе.png
2. переделка на перехлест :
крест на крест.jpg
скачано с форума дром : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=2040#p2040

на обеих фото видно :
закрыли краны на ошибочном радиаторе,
отодвинули его в сторону : освободили место для новых труб полипропилена.
то есть замену схемы подключения сделали без сброса стояков зимой - без ЖЭКа.

главное условие работоспособности такой схемы : отсутствие байпаса до отсекающих кранов - до перекрученных труб !
иначе возможно из-за низкой циркуляции - грязных стояков .

бесполезная переделка - ошибка теоретика Инчина : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=104#p104
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

перемена направления движения воды без ЖЭУ

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 13 фев 2017 20:03

аналогичная переделка зимой - только на перехлест (сдвигая радиатор в бок) :
переделка на перехлест 1.jpeg
переделка на перехлест.jpeg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Отогрев души

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 17 ноя 2018 11:28

Всех замерзающих с ненаглядным БИО-металлом.
Пострадавших от непрофессиональных действий шабашников-конкурентов этим летом.
Записываем в очередь - на отогрев души.

C2h5-OH применять не будем : собутыльников не ищем !
Гарантированно ликвидируем головняки с отоплением : http://forum.santex-svar.ru/viewtopic.php?p=3301#p3301

Главное быстрее ЖАБ-ЖАБЫЧА задавить!
И сразу душа согреется.
Надвигающиеся морозы - вам в помощь!
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Re: Идеи - схемы отопления, обвязки радиаторов: еще не воплощенные

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 07 янв 2020 11:46

Как все таки легко и просто ! А то вечно гламурные московские сантехники агитируют за сверлежку, коронки на отверстиях. Хотя я сам никогда не видел сварщика с дрелью. Такой комикс-карикатуру в жизни не встречал.

А здесь элементарное знание начертательной геометрии - просто уметь нарисовать линию соприкосновения 2 криволинейных плоскостей. В нужной проекции, под правильным углом - просто прямой рез болгаркой.
И так можно на любых диаметрах - вплоть до больших и совсем необязательно перпендикулярный стык - легко и по касательной.
"Начерталку" препадают во всех технических вузах на 1 курсе.
12.jpg

С научным подходом - все на дешёвых дисках и маленькой болгарке и больше пространственных возможностей и разных диаметров.
Но московский гламур агитирует за дикую закупочную : начиная с коронок на каждый диаметр, мощный шуруповёрт или магнитная дрель.
Резюме : в Москве науку не уважают, мозги не работают - но лишние бабки в кармане есть , да и у мальчиков трудное детство было - игрушек не хватало.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

Ответить

Кто сейчас на конференции

Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и 7 гостей