Страница 1 из 3

Не греет батарея отопления на последнем, верхнем этаже.

Добавлено: 09 июн 2016 08:52
matvei
Я уже писал на форуме мастер сити, что у меня "мастера" поменяли чугунные радиаторы на биметаллические по "чудесной" схеме, благодаря которой зимой в квартире градусов 17. Жить при такой температуре стало просто невозможно. Было решено изменить ситуацию. Я создал тему и мне предложили несколько вариантов подключения. Но дело в том, что в моем городе не нашлось мастера, который смог воплотить жизнь в данные схемы. Все сводилось к тому, что они чесали репу и говорили, что эти схемы бред и дело все в засорах!!!!!! Доверять таким переустановку-опасно для жизни!! Думаю, что браться за такую работу должен не просто исполнитель, но прежде всего человек, который понимает систему и возможные последствия!!!!ТАКИХ У НАС В ГОРОДЕ НЕ НАШЛОСЬ!!!Пришло время ремонта и надо срочно все переделать! Хочу купить чугунные радиаторы МС-140 Нижний Тагил или Минск и сделать все как раньше (напрямую без байпасов), будут ли у меня греть батареи?????И не придется ли все опять переделывать??? Поверьте, я уже просто задолбался! Еще момент нашел очередного сварщика. он сказал, что за мои деньги сделает все что угодно, но гарантировать, что греть батареи будут он не станет, поскольку здесь говорит засоры виноваты или в элеваторе проблема(!!!!!!!!!на этих словах у меня задергался глаз!!!) Еще посоветовал байпас и американки все-таки оставить. Стоит ли их оставлять??? подача нижняя.

биметалл на нижней подаче - на последнем этаже.

Добавлено: 09 июн 2016 10:13
santex-SVAR
верная схема :
  • 1. соединить радиаторы 2 горизонтальными трубами.
    2. между ними поставить перемычку.
    3. стояк подачи дотянуть до верхней горизонтальной трубы. в вашем случае правый стояк (если верно определено).
    4. стояк обратки - на нижнюю горизонтальную трубу.
только так получается верхний розлив в радиаторы отопления и исключается проблема биметалл не греет !
визуализация : схема и фото в теме "последний этаж".

полная гарантия на прогрев - если точно определены стояк подачи и обратки (стрелки на ваших фото)
иначе - опять непрогрев и дубак !

Santex-svar выручайте!!! заужение на стояке отопления.

Добавлено: 09 июн 2016 10:21
santex-SVAR
у вас на фото диаметры полипропилена совпадают с диаметром старых стальных труб.
из-за разной толщины стенок - происходит заужение внутреннего проходного сечения. поджимается общая циркуляция по стояку.
если ставить ПП - то большего диаметра : сравнивать-выбирать не по внешним размерам , а внутренним.

Santex-svar выручайте!!! выбор радиаторов и схем подключения.

Добавлено: 09 июн 2016 10:28
santex-SVAR
1. Хочу купить чугунные радиаторы МС-140 Нижний Тагил или Минск
2. и сделать все как раньше (напрямую без байпасов), будут ли у меня греть батареи?????И не придется ли все опять переделывать???
1. зачем новая закупочная ? если на верной схеме и биметалл хорошо разгониться !
но если и покупать чугуняку - то не старо-советскую а современную плоскую с минимальными щелями между секциями на лицевой поверхности.
белорусский чугунный радиатор 1.jpg
чугуняка.jpg
чугун - ракурсы крупно.jpg
2. если раньше грело - то все также и останется , если вернуть на старые : схемы, комплектацию (чугуняку).

чугуняка - очень мало реагирует на направление подачи : прекрасно работает на нижней.
но я бы по возможности даже ее бы подключил на верхий розлив - на новую схему.

Re: Santex-svar выручайте!!!

Добавлено: 09 июн 2016 11:59
matvei
Нет, биметалл должен специалист подключать. такого не нашлось.
Раньше чугун стоял везде на прямых трубах без байпаса. если сейчас вернуть как было, но добавить байпас и американки греть будет? На фото как было до.

Re: Santex-svar выручайте!!!

Добавлено: 09 июн 2016 12:00
matvei
И стоит ли вообще добавлять байпас и американки? не будет ли хуже? трубы будут металл.

Re: Santex-svar выручайте!!!

Добавлено: 09 июн 2016 12:05
matvei
И еще каким материалом защитить мебель от сварки? нет возможности передвинуть. И возможна ли сварка без последствий(прожжённая мебель, обои, пол и т.д)?

Re: Santex-svar выручайте!!!

Добавлено: 09 июн 2016 14:00
matvei
И еще момент чугуняка в нишу загнана не была. Если загнать в нишу, то подоконник будет полностью закрывать радиатор и даже нависать над ним. Это нормально? Стоит ли загонять в нишу настолько? по стандартам батарея должна быть наполовину прикрыта подоконником.

Santex-svar выручайте!!! перемычка, байпасы, краны.

Добавлено: 09 июн 2016 22:14
santex-SVAR
matvei писал(а):И стоит ли вообще добавлять байпас и американки? не будет ли хуже?
байпас - это типа еще одна секция радиатора подключена параллельно.
каждая секция внутри радиатора также подключена параллельно.
с чего должно быть хуже ?
проходное сечение 1/2 или 3/4 перемычки значительно меньше чем у чугуняки, тем более в каждой секции чугунной батареи - 2 вертикальных канала - теплоноситель крайне не любит затекать в меньшее сечение /по гидравлике/ - ему проще течь по более широким.

краны с американками лучше добавлять для снятия радиатора на штукатурку за ним, оклейку обоев.
краны с перемычками - для регулировки тепла.

защита обоев при сварке отопления.

Добавлено: 09 июн 2016 22:17
santex-SVAR
matvei писал(а):И еще каким материалом защитить мебель от сварки? нет возможности передвинуть. И возможна ли сварка без последствий(прожжённая мебель, обои, пол и т.д)?
асбестовая ткань для защиты.
обои сжигаютсяся только если минимальная щель между стеной и трубой.
мебель вообще всегда целая остается - ее можно сдвинуть.