Замена радиатора на последнем, верхнем этаже: 5 - 9 - 10.

Различные схемы установки батарей отопления.
santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

радиатор BRIXIS - 20 секций на диагональ.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 11 дек 2015 08:55

В комнате было холодно - отопление не работало.

комплексно подошли к решению проблемы непрогрева: 7-кратно
  • 1. увеличили 2-кратно количество секций: с 10 до 20.
    2. заменили направление подачи: с нижней на верхнюю. (стояк подачи левый огрызок из пола)
    3. увеличили толщину радиатора с 80 мм до 100 мм.
    4. заменили биметалл на алюминий BRIXIS base с сверхширокими каналами - диаметр 33 мм.
    5. диагональное подключение вместо обычного одностороннего - для прогрева радиатора по всей длине.
    6. полипропилен заменили на сталь : исключили возможное заужение + более надежно.
    7. регулировочный вентиль заменили на обычный полнопроходной шаровый кран - для увеличения затекания теплоносителя в радиатор.
было до монтажа.
было до монтажа.
полипропилен в отоплении - замена на сталь в.jpg
диагональная схема на последнем этаже в.jpg
особенность этого монтажа на диагональ:
горизонтальная труба подачи расположена не под радиатором - а спрятана между радиатором и стенкой.
аналогично как на Горском мкрн.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Сравнение радиаторов для квартиры : алюминий - биметалл.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 11 дек 2015 09:31

сравнение диаметра вертикальных каналов в радиаторах отопления.
Алюминиевый БРИКСИС и биметалл TREND от Русклимата.
радиатор биметалл - алюминий в.jpg
сравнение радиаторов в.jpg
циркуляция теплоносителя в радиаторе в.jpg
у биметалла диаметр вертикальных трубок в 3 раза меньше относительно нижнего коллектора батареи - а площадь поперечного сечения (условного прохода) для протекания теплоносителя уже в 9 раз!
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

IPS Elegance WAVE

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 11 дек 2015 10:04

монтаж радиатора IPS Elegance WAVE на последнем 5 этаже.
стояк выходит из пола сбоку от радиатора - на крышу не идет : разворачивается через батарею.
IPS Elegance WAVE.jpg
монтаж отопления на последнем этаже.jpg
установка радиатора IPS Eleganse WAVE.jpg
на радиаторе установлен термостат Danfoss : для регулировки температуры в комнате
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Установка радиатора стояк в другой комнате.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 19 дек 2015 23:46

мотивация: перенести радиатор на кухне под окно : на окне был конденсат и веяло холодом.
трубы были должны проложены под порогом балконной двери.

предложили вариант получше: переподключить радиатор на стояк в другой комнате
т.е. обычная задача:
2 радиатора на стояк.jpg
радиатор на стояк в другой комнате.jpg
замена радиатора в новосибирске.jpg
в угол на место старого конвектора встанет холодильник.
техническая особенность данного монтажа :
  • только один из радиаторов подключен на диагональ.
    сопряжение нижних горизонтальных труб (находящихся на разных высотах).
алюминиевый радиатор отопления БРИКСИС : с большими вертикальными каналами в секциях.
замена радиатора отопления на сварке.jpg
диагональный монтаж радиатора отопления.jpg
радиатор отопления BRIXIS.jpg
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Отопление на последнем этаже - угловая комната.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 19 сен 2016 23:03

asot064 писал(а):1. Площадь комнаты 19 км2. Температура стояков точно не скажу, но точно не горячие, теплые(рукой спокойно можно держать), изредка в сильный мороз горячие( и то для руки тоже терпимо, у некоторых руку невозможно держать). Причем во всех комнатах, не только в зале. Хотел батарей с максимальным запасом, 28 секций. может это конечно слишком много, но подумал пусть лучше буду слегка открывать окно, чем подзамерзать.
28 секций на 19 квадратов - это реально много : термоядерный реактор !

1. в этой комнате 10 кв.м - рыбки замерзли в аквариуме : после монтажа - 1 радиатор всегда закрыт и то жарко, на старой деревянной раме щели не заклеены , предпоследний этаж - соседка выше мерзнет на "биметалл - на нижней подаче", стояки просто теплые.

2. 4 радиатора на последнем 10 этаже 12 кв.м - параллельно. аналогично 1 радиатор в каждой комнате закрыт, хотя до этого мерзли из-за щелей в стыках панелей : черная плесень под потолком росла и обои отваливались.

3. парные чугуняки на 2-трубке в новостройке : 18 секций на 18 квадратов.
система отопления с погодозависимой автоматикой : стояки с 10-00 до 17-00 ледяные : типа все на работу ушли, зачем топить.
стояки в другое время не горячие !
на 26 градусов в комнате : терморегулятор ФАР на радиаторе прикрыт на 80-85 % (очень низкая циркуляция теплоносителя внутри батареи : быстрее остывает , чем поступает новый) - нижние 60% радиатора - холодные, греет только верхушка.

на всех 3 заказах клиенты зубы рашпилем точат - как я их раскрутил в магазине : лишние радиаторы купили.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

2 этапный монтаж радиаторов на последнем этаже.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 19 сен 2016 23:09

Резюме : правильная подача в верх радиатора - теплоотдача по ощущениям добавляется 2-3 кратная !

предлагаю схалявничать (сэкономить закупочную на дополнительные батареи) - пока не ставить парные радиаторы, а только трубы по новому проложить.
если вдруг не хватит - потом зимой в морозы добавить дополнительные.
чтобы не отключать стояк : очень важно ставить нижние краны не на торце радиатора, а под ним на трубе (разрывая нижнюю трассу обратки)
кран должен быть прямой-соосный , а не угловой как на нижнем торце радиатора.
схема 2 радиатора на последнем этаже в угловой комнате..png
зеленые квадраты - краны.

тогда зимой - просто закрыли краны , скинули радиатор, повесили дополнительные сбоку,
и легко продлили нижнюю трубу до них, и все это не отключая стояки.

у Олеговича на мастерсити есть фотки такой установки кранов : нижний угловой не на торце радиатора - а под батареей в разрыве нижней трубы.

и используйте обычные полнопроходные шариковые краны а не эти с S-образым протоком.
в максимально открытом положении пропускают всего 1/3 теплоносителя - остальное уходит в байпас-перемычку.

да и регулировать 2 радиаторов в комнате - можно отключая полностью один из радиаторов.

если они еще и разные по количеству секций - то получится дискретно !
например 8 и 12 всего 20 секций : 0 - 40% - 60% - 100%.
типа 4 положения регулятора по теплоотдачи.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Монтаж отопления на полипропилене - последний этаж.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 04 окт 2016 00:17

радиаторы отопления на полипропилен.png
2 радиатора параллельно на диагональ.jpg
Игорь все сделали по Вашей схеме. Хорошо, что Вы отговорили от нароста секций батарей- и так жарко, все секции прогреваются.
это всегда так - при нестандартных схемах - неформат.
1. Но есть загвостка : У батареи, той что слева на фото образуется воздушная пробка, я слил вчера 2 ведра, сливал и с приподнятием батареи, и обычным методом, получается в день несколько раз(утром, в обед и возможно поздно ночью-сегодня проверю) другой радиатор нормальный - пробки воздушной нету.
2. Человек, который монтировал сказал, батареи не по уровню. Уровня у него с собой не оказалось, поэтому делали по трехлитровой банке,
1. выставите радиаторы по уровню - будут оба завоздушиваться : в 2 раза больше спускать воздух.
резюме : выровнять радиаторы по уровню - это не спасет от завоздушивания !

2. хороший уровень получается из 3-литровой банки - особенно когда внутри самогон !

воздух в самом верхнем радиаторе скапливается - но не образутся.

выравнивая радиаторы - причина и место возникновения воздуха не исчезает.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Воздух в радиаторах - причины завоздушивания.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 04 окт 2016 00:32

есть несколько причин появления воздуха в системе отопления :
1. отопительный сезон только начался - возможно аварии (протечки) - жэковские слесаря, сварщики сбрасывают стояки отопления перед сваркой (устранением протечек).
2. на нижних этажах в радиаторах скопился воздух :
  • чугуняки - с большим внутренним объемом.
    возможно соседи в начале отопительного сезона держат радиаторы закрытые, а открывают краны только через неделю : весь воздушный мешок - летит на последний этаж.
    алюминиевые радиаторы (и полубиметалл !) выделяют газ : или эти батареи на фото, или у нижних соседей.
на ютубе есть даже видеоролики (не знаю насколько правдивые - может лживые) :


Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Борьба с воздухом в системе отопления

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 04 окт 2016 00:44

... так жарко, все секции прогреваются.
завоздушивается только 1 радиатор, постоянно спускать воздух ?
этот воздух мешает прогреву одного радиатора ? - или оба радиатора горячие ?
отсюда возможно один из выводов : забить на его завоздушенность.

если радиаторы - разной температуры : можно поставить автоматический воздухосбросник.
автоматический кран маевского.jpg
только ставить его через отсекающий кран - некоторые пишут на сантехнических форумах : поплавкогового типа, грязь в теплоносителе фиксирует поплавок в промежуточном положении - начинает пропускать воду.

очень редкая фотка - ставил их буквально всего пару раз.
хотя часто делаю установку радиаторов на последнем этаже.
да все схемы для нижней подачи : диагональное подключение и перехлест должны скапливать воздух. но почему то этого не происходит.
Замена радиаторов на сварке с трубогибом в Новосибирске.
+ консультации по схемам отопления для других регионов.
моб.тел: +79130067864 . тел: +79232200840 ВАЦАПА+Телеграмм

santex-SVAR
Сообщения: 1157
Зарегистрирован: 20 ноя 2015 23:10
Контактная информация:

Советы по схемам подключения радиаторов на последнем этаже.

Непрочитанное сообщение santex-SVAR » 18 окт 2016 20:10

Здравствуйте.
Проконсультируйте пожалуйста, дайте совет)

Ситуация такова: Хрущевка 5 этажей, этаж последний, подача нижняя, чугунные батареи заменены на биметалические, перемычки между батареями армированный стекловолокном полипропилен. Существующую схему см. рис. 1.
В квартире прохладно, но по большей части и-за того, что ТСЖ экономит на отоплении и выставляет температуру теплоносителя на минимальном уровне, не придерешься. Очень хочется поднять температуру в комнате хотя бы на пару градусов В связи с этим, размышляю о подключении радиатора в комнате по диагональной схеме. В идеале как на рисунке 3, но реализовать получится скорей всего вариант 2.
биметаллические радиаторы на последнем этаже.jpg
Вопросов, в связи с этим, несколько:

1. Насколько законно такое изменение в схеме. Хотя схема, частично уже изменена - другие радиаторы и полипропилен, но все-таки это изменение мне кажется наиболее важным. Может изменится ли как то критически давление в системе или еще что...
2. Не будут ли теплопотери в подающей трубе, в связи с увеличением ее длины, сводить на нет плюсы подключения по диагональной схем?
3. У соседей снизу на кухнях температура будет меньше ровно на столько на сколько поднимется у меня ... Верно? Именно по этой причине склоняюсь на схему 2, чтобы было меньше потерь на мою батарею в кухне и больше досталось соседям. На кухне теплый пол и не очень критично это будет.
4. С другой стороны новые биметалические радиаторы рекомендуется подключать именно по диагональной схеме в отличии от чугунных и ничего критичного не произойдет при таком изменении схемы ?
Буду рад ответам и другим дельным советам!
Спасибо!

p.s. Если бы ТСЖ не экономило и просто прибавило немного температуры теплоносителя, то не надо было бы и менять ничего. Иногда когда температура на улице довольно резко повышается ТСЖ не успевает подкрутить температуру, и становится как раз то, что нужно- на пару градусов теплее. Спорить с ТСЖ сложно, т.к. ниже нормируемых 18 градусов в комнате температура не опускается.